Причина отбоя 134

Цифровые телефонные станции, цифровые коммутаторы М-200 производства МТА
SergDm
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2012 3:40 pm

Причина отбоя 134

Сообщение SergDm » Пн ноя 10, 2014 12:14 pm

Добрый день, уважаемые!
Коммутатор МР32.
В логах, собранных с коммутатора, регулярно появляется причина отбоя "134" и однажды появилась причина "135".
Что это за причины?
В документации на коммутатор указаны служебные причины 132 и 133. Причины 134 и 135 не описаны.
Поиск в форуме, на сайте производителя и в интернете ничего не дал.
Помогите, пожалуйста.

С уважением,
Сергей

serggl
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 7:01 pm

Re: Причина отбоя 134

Сообщение serggl » Пн ноя 10, 2014 4:58 pm

Посмотрите в виндовом каллбилдере

134 - переполнение буфера scom
135 - обнаружен двойной идентификатор вызова

SergDm
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2012 3:40 pm

Re: Причина отбоя 134

Сообщение SergDm » Пн ноя 10, 2014 5:00 pm

Большое спасибо!


Вернуться в «АТС М-200»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей