Вылетают часто порты после грозы на М200.
Стоит заземление (металлический стержень), кроссы заземлены, станция, коммутаторы все заземлено. Стоит грозозащита 3х полюсная от квант SID-C,B2. Однако это не помогает, как гроза так либо аппарат сгорит у абонента, либо порт на станции.
Что посоветуете? Кто как борется с такой проблемой, какое заземление сделано?
г. Тюмень ОАО "Тюменские Телефонные Сети"

Dairan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 2:16 pm

Re: Борьба с грозами

Сообщение Dairan » Ср авг 04, 2010 2:37 pm

Сделай нормальный контур заземления.Подключись к нему медным проводом не менее 10 кв.мм.Как сделать контур,посоветуйся с электриками.