Ситуация следующая:
MP-12, стоял мотор 5.58.00. настроен ОКС7 и 6 потоков DSS1
после обновления мотора до 5.61.21 сложилась следующая ситуация: потоки DSS1 поднялись без проблем, а вот с ОКС-ом проблема.
Настраивал с теми же настройками, как были на предыдущем моторе, но корректно он не работает(при звонке через ОКС абонент нас не слышит)
в терминал постоянно сыпятся ошибки вида:
Код: Выделить всё
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 23
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 4
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 26
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 26
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 3
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 2
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 25
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 25
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 1
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 17
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 5
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 4
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 26
CIC not found. CCS7ID: 10, linkSetID: 0, CIC: 3
Код: Выделить всё
PCM [7] { PROFIL = 7 // TYPE PCM = PCM_MTP
PORT [1-15] { PROFIL = 8 // SIG = SIG_ISUP
GROUP = 4
NUMBERA = "=00-00-0001+"
}
PORT [17-31] { PROFIL = 8 // SIG = SIG_ISUP
GROUP = 4
NUMBERA = "=00-00-0017+"
--------------------------------------------------------------------------
PROFIL [7] { TYPE = PCM_MTP
DPC = 63
OPC = 778
networkIndicator = 3
sigLinks = ( "1:7:16-0" )
}
PROFIL [8] { TYPE = SIG_ISUP
Код: Выделить всё
PCM [7] { NAME = "Ростелеком" PROFIL = 7 // TYPE PCM = PCM_MTP
PORT [1-15] { PROFIL = 8 // SIG = SIG_ISUP
GROUP = 4
NUMBERA = "=00-00-0001+"
}
PORT [17-31] { PROFIL = 8 // SIG = SIG_ISUP
GROUP = 4
NUMBERA = "=00-00-0017+"
------------------------------------------------------------------------------------------
PROFIL [7] { TYPE = PCM_MTP
DPC = 63
OPC = 778
networkIndicator = 3
sigLinks = ( "1:7:16-0" )
}
PROFIL [8] { TYPE = SIG_ISUP